楼主  发表于: 2010-09-22 09:02
求s7-200 EM232模拟量输出控制变频器频率实现变速的程序
guanying14
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看guanying14的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-14 09:50
这个应该相对容易解决,控制变频器只需给它一个频率对应的电压就行了,不需要设定输出的时间。比如说:在西门子中0~10V对应的工程变量是0~32000只需将需要加持的电压转换成 工程变量输送到对应的相应的模拟量通道地址就可以得到相应的电压。