bhqt
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2023-11-24
查看bhqt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-12-04 17:10
眼下,我用315-2DP做一个工程,需要3路PID控制温度、压力、速度。都只用P环节调节即可,在OB35中调用3次FB41块,想做个多重背景,头一次做过程控制,请高手支招!
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2965 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-04 21:12
您的这种功能是不需要使用多重背景的,显然您对多重背景的概念有些模糊。
多重背景的概念是这样的,FB1中调用了FB2,而FB2的背景为DB2,此时FB1并没有其附属的背景块,而是使用FB2的背景块,此时的DB2就成为多重背景。
而您的项目要求仅需要在OB35中分3次调用FB41就可以了。
如  Call FB41,DB1
        Call FB41,DB2
      Call FB41,DB3