ldbboy
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 3061 点
下载积分: 1172 分
在线时间: 530(小时)
注册时间: 2009-04-22
最后登录: 2024-11-23
查看ldbboy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-22 08:11
以前机床上用的是三洋伺服驱动器型号是:RS1A01AA03201P00!!伺服电机是:R2AA04010FXP00!!!
现在更换伺服电机是:R2AA04010FXH00!它们不同的地方就是一个是H00一个是P00
机床一开机报警为AR85--------编码器异常!
伺服参数和以前一个样!我查呢很久!我想问大家POO和H00有什么区别!!!!!难道H00要上电池吗!还是什么别的原因!!!
请求大家帮助!!!
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-22 19:45
这个没用过,楼主的应用是增量型的还是绝对型的,是不是有这个不同呢?最好是对照两个手册和自己的应用看看。
保持每天一点小进步足矣。。。