fudong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 536 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2008-09-19
最后登录: 2024-12-13
查看fudong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-21 21:16
我们做控制电路一般都用低电压 220V控制380V ,   今天看到一台设备因为客户没零线,  只有380V 三相进线,  电相的控制元件都
220V的, 为取用零线 他从电机的星型中性点接来用, 此方法 是可靠接法吗 ?    还是必须用变压器变出来220V
arpawpelf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2313 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-25 20:41
千万不要接,中性线只对变压器,一般不对电机,电机的中线只电机。千万不画蛇添足呀!要按国际标准来执行。如马路的交通,你这样开,我那样开,那不是乱七八糟了?