regxu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 268 点
下载积分: 538 分
在线时间: 347(小时)
注册时间: 2007-11-27
最后登录: 2024-12-27
查看regxu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-21 01:07
我有个客户他的电器柜外接了一个75MA漏电保护器(也可以当断路器使),他老是跳闸,但电器柜里面的100A断路器不跳。有时一天跳几次,有时一天又不跳

xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 643 分
在线时间: 525(小时)
注册时间: 2008-03-14
最后登录: 2024-12-28
查看xshflove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-30 17:22
呵呵,我们这里也是安装过漏电开关,说句实话太难维护了。你那75ma的漏电开关选的小了,最好是300ma的,