楼主  发表于: 2010-09-21 01:07
我有个客户他的电器柜外接了一个75MA漏电保护器(也可以当断路器使),他老是跳闸,但电器柜里面的100A断路器不跳。有时一天跳几次,有时一天又不跳

liuliangdt
liuliangdt
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 447 个
工控威望: 681 点
下载积分: 66146 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2010-09-05
最后登录: 2024-10-29
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-21 18:09
可能是断路器后面有的用电设备漏电了。漏电的那个设备一天没用,那天就没有跳。用能检测到很小电流的钳形表试试看能不能找出原因。
还有一种可能:漏电开关后面的用电设备里没有220V的或者用了两相380V变压了,所以你们没接零线。这样的话就造成三相负载不平衡,当剩余电流超过75mA时漏电开关动作跳闸。