楼主  发表于: 2010-09-21 01:07
我有个客户他的电器柜外接了一个75MA漏电保护器(也可以当断路器使),他老是跳闸,但电器柜里面的100A断路器不跳。有时一天跳几次,有时一天又不跳

花生米
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看花生米的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-04 23:05
100A的断路器没跳,这样就可以说明不是因为短路造成的,很有可能是有较大的漏电电流而促使漏电保护器动作。