huxupin
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2009-03-22
最后登录: 2023-10-31
查看huxupin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-20 21:00
有一个30kw 电动机带动的负载用手转得动,可是启动时转矩很小,像掉相一样,启动不了,如果不带负载,也可以启动,不知道这是什么问题。
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 676 点
下载积分: 311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-12-03
查看天津电气成套的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-21 12:32
参数设置不好也有这种现象,比如载波频率设置过高!
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 676 点
下载积分: 311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-12-03
查看天津电气成套的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-23 12:52
测一下3相电流不就知道了吗
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com