三菱的应用指令中有一个WAND逻辑字与,请问在什么场合采用比较多.
lipengju510
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 107 个
工控威望: 245 点
下载积分: 540 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2006-09-10
最后登录: 2024-10-06
查看lipengju510的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-02-21 13:05
这个用的比较多,比如电梯的楼层控制.这个指令可以活学活用,譬如:最简单最常用的单按扭控制8台电机启动停止,可以这样写:
MOV K2X0 D0 ;WXOR D0,K2M0 D0; WAND D0 K2M0 K2Y0;其中,X0-X7依次为电机的故障信号,M0-M7依次为电机的启动/停止按扭,Y0-Y7依次为负载电机1-电机8,这时WAND指令就为电机的启动/停止指令.
本帖最近评分记录: