hwwu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 126 点
下载积分: 579 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2010-07-31
最后登录: 2015-04-12
查看hwwu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-19 22:43
从一台能正常工作的PLC(FX1S-14MT)中读出程序,写入同样型号的全新PLC,却不能工作。我能肯定程序没有问题(因为原PLC现在还能正常工作),也能肯定新PLC同样没有问题(因为给它写入另外一个程序能正常工作)。我把此程序连同它配套的触摸屏画面一起上传,希望有高手能给我解惑。谢谢!
附件: 全自动制袋机触摸屏.rar (4 K) 下载次数:133
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: 全自动制袋机程序.rar (11 K) 下载次数:145
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 139414 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-12-23
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-21 04:15
不是程序的问题
排除掉仿制 PLC 的可能性, 那么可能是硬件的接线没有配对, 把 新及旧 PLC 线路和接线图发上来看, 帮忙你看看。