szzhang001
我爱工控!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 742 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2008-10-23
最后登录: 2024-09-17
查看szzhang001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-19 18:51
我们有台印刷材料的复卷机,主要是由:放卷直流电机+主驱动直流电机+2个上下收卷直流电机组成,另外有2个张力检测(放卷检测+收卷检测),现在由于直流控制的零点漂移造成经常不能保持静止恒张力以及运行中张力失控,所以想把它改为交流变频控制系统,那位达人有相关资料能否让我参阅一下,谢谢!
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-20 10:57
特别声明:非变相广告

我用在定型机机尾中心收卷上有四台了,效果还不错。

AC62-L系列拉丝机使用说明书
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(szzhang001)
  • 保持每天一点小进步足矣。。。
    wsir123
    日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 4 篇
    发帖数量: 1504 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24426 分
    在线时间: 818(小时)
    注册时间: 2007-01-22
    最后登录: 2024-06-09
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-09-21 07:30
    引用
    但伟创的专用变频器我感觉不错,不知质量如何?


    我个人感觉台达,伟创变频器还可以。

    以前用三菱的多些,发现三菱模块容易击穿,虽说三菱的性能高些,但是我的应用不需要那么高,台达抵抗瞬间对地能快速报警而模块不坏,台达的用在设备上有几百台了。

    伟创那个以前被动收卷和中心主动收卷是用plc来做的,plc主体加其他模块要花几K呢,不包含变频器。现在用这个专用的变频器,只是设置对应参数即可(要求明白一定的原理和现场调试经验),价格我公司买的7.5kw是3k多。
    楼主留言:
    使用国产品牌,需要大家的努力!
    保持每天一点小进步足矣。。。