楼主  发表于: 2010-09-18 19:16
有人说:对于星三角启动:要是在断路器下面测得的电流为电机的实际电流,要是在接触器下面测得的电流应该乘以2,若楼主在接触器下面测的,则实际电流为20x2=40A

这句话应该怎么解释啊?为什么断路器下跟接触器下测量的不一样?为什么是差两倍呢?
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-21 20:07
引用
引用楼主yefengchen于2010-09-18 19:16发表的 这样测量星三角电流为什么要乘以2呢? :
有人说:对于星三角启动:要是在断路器下面测得的电流为电机的实际电流,要是在接触器下面测得的电流应该乘以2,若楼主在接触器下面测的,则实际电流为20x2=40A

这句话应该怎么解释啊?为什么断路器下跟接触器下测量的不一样?为什么是差两倍呢?

准确的说是:断路器上跟接触器下测量的不一样?为什么是差两倍呢?
星型是一样电流的.只是在三角时,断路器上跟接触器下测量的不一样,断路器上是接触器下的两倍.是因为:在三角时断路器上的一根线到接触器下分成了2根线!2个接触器并联到断路器上就成了一根线!         如此简单!但好多老电工不明白!因为他们没有仔细研究过!