yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-18 19:16
有人说:对于星三角启动:要是在断路器下面测得的电流为电机的实际电流,要是在接触器下面测得的电流应该乘以2,若楼主在接触器下面测的,则实际电流为20x2=40A

这句话应该怎么解释啊?为什么断路器下跟接触器下测量的不一样?为什么是差两倍呢?
hua966
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-11-29
查看hua966的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-18 20:25
因为马达接六条线,都有电流。