这样测量星三角电流为什么要乘以2呢?
上一主题
下一主题
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-09-18 19:16
全看
|
小
中
大
有人说:对于星三角启动:要是在断路器下面测得的电流为电机的实际电流,要是在接触器下面测得的电流应该乘以2,若楼主在接触器下面测的,则实际电流为20x2=40A
这句话应该怎么解释啊?为什么断路器下跟接触器下测量的不一样?为什么是差两倍呢?
分享
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
348 个
工控威望:
349 点
下载积分:
1049 分
在线时间: 111(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2024-10-15
查看wisexdh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-25 10:50
全看
|
小
中
大
哈哈,让LZ把电路图发上来大家看看吧