有人说:对于星三角启动:要是在断路器下面测得的电流为电机的实际电流,要是在接触器下面测得的电流应该乘以2,若楼主在接触器下面测的,则实际电流为20x2=40A
这句话应该怎么解释啊?为什么断路器下跟接触器下测量的不一样?为什么是差两倍呢?
分享
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1429 个
工控威望:
2169 点
下载积分:
4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间:
2009-12-21
最后登录:
2024-11-27
查看jxh668的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-08 17:46
全看
|
小
中
大
这是电工吗?
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵