yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-18 19:16
有人说:对于星三角启动:要是在断路器下面测得的电流为电机的实际电流,要是在接触器下面测得的电流应该乘以2,若楼主在接触器下面测的,则实际电流为20x2=40A

这句话应该怎么解释啊?为什么断路器下跟接触器下测量的不一样?为什么是差两倍呢?
poiu7890
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1762 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-08-25
最后登录: 2018-07-10
查看poiu7890的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-18 19:44
断路器出线端测的电流为线电流,三角接触器下测的电流为相电流,电机三角形接法线电流是相电流的1.732倍.