   我在今年编的有两个PLC出现存储器故障。PLC在上电后要重新输入数据,以前的数据丢失了。有时在停一二个小时,有时半天或一天在重新开机后丢失数据。你们遇见过类似的故障吗?
zhuyongxiong
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 644 个
工控威望: 4483 点
下载积分: 4388 分
在线时间: 447(小时)
注册时间: 2017-05-05
最后登录: 2024-11-29
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-13 14:06
图片:
我前段时间帮客户修过一台PLC,就是没法正常工作,一工作就死机,修好后丢参数,仔细检查发现是因为电路有漏电或短路,检查电池亏点很快,重新排除电路问题后就好了,遇到这情况首先不用去怀疑储存器,因为它很少坏
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
zhuyongxiong
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 644 个
工控威望: 4483 点
下载积分: 4388 分
在线时间: 447(小时)
注册时间: 2017-05-05
最后登录: 2024-11-29
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-04-13 17:47
引用
引用第19楼pretco123于2022-04-13 14:53发表的  :
相隔十年前的回贴,臭下热闹。等电池报警电量不足时,就会丢失数据,有时程序也会丢失了 [  

是的,PLC电池4年就要换,像台达EH PLC一旦没电啥都没了
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!