吉吉ml
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看吉吉ml的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-17 20:49
我想使用三菱PLC驱动伺服电机,但是手边没有FX1N的PLC ,只有FX2N的,请问使用FX2N的晶体管式的PLC能正常驱动伺服吗,另外驱动伺服是使用定位指令好呢,还是使用脉冲指令好呢
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-23 08:40
2N的不支持其他定位指令,只支持只能用PLSY 指领,用起来灵活性不高。还是1N好,科技原点回归,绝对相对定位,简单灵活。