各位老师
位移传感器的量程是100CM
输出信号 是0----10V
将数据读入PLC后乍样在触摸屏上显示实际位置(值)
也就是说如何将读入数据转换成实际高度值
又如何校正呢
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6769 个
工控威望:
38370 点
下载积分:
2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-17
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-17 13:31
全看
|
小
中
大
这不就是一个Y=KX方程?
(DATA-IN_L)×(OUT_H-OUT_L)/(IN_H-IN_L)
=DATA×100/10
=DATA×10
标准线性话方程。
至于校正,你可以加载标准将传感器输入为0V是否对应于0,已经输入为10V看看是否为100.