anminghan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 108 点
下载积分: 582 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2022-12-09
查看anminghan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-17 04:58
PLC扫描输入端子,运算后,是立即刷新输出吗?,还是慢慢的把程序一步一步执行完,再刷新呢?
wlw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2009-01-10
最后登录: 2016-12-06
查看wlw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-22 19:48
每次扫描都是从上到下从左到右进行的,每次扫描到程序的任意地方,如该位被扫描激发而发生变化,只在本次周期还没被扫描的程序变化。已被扫描的程序要到下一扫描周期才变化。例如;某次扫描扫到整个程序的一半时,一继电器线圈被导通,它的两个触点一个已被扫描,一个还没被扫描。那么被扫描的触点要等到下一周期扫描时才动作,没被扫描的触点在本次扫描前动作。换句话说就是,扫描的结果变化只影响扫描前,不影响扫描后。
wlw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2009-01-10
最后登录: 2016-12-06
查看wlw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-22 19:55
对了,PLC扫描输入端子,如你用"立即"指令的话就直接刷新。