楼主  发表于: 2010-09-15 11:36
厂里用的好几台西门子PLC,都出现过DB块莫名其妙地自动清零,而三菱和欧姆龙PLC从来没发生过丢数据的情况
有一台又突然无法和DP从站通信,软件硬件都查了,没发现什么问题,后来把DP站拆下来,和另一台一样的设备互换,结果两台都正常了
西门子的触摸屏,改个画面慢得要命,而且没有源程序就别想修改。而PROFACE可直接上传,修改后再下载,速度飞快!
也许西门子的功能很强劲,但在稳定性和易用性方面,做得还很不够!
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-22 19:40
感觉西门子真的不咋地,9300的变频器修了好几台了,最近安装的机器在运输途中,机体和外壳就分家了,仔细看看,两边卡的涂的胶水,晕死!由设备厂家和西门子两家去扯皮吧。坏的西门子的变频器没那么高要求的就用普通的变频器代替了。十几台的西门子300plc好像还没发现问题。