楼主  发表于: 2007-12-02 16:33
定位模块QD75M1,放大器MR-J2S-100B,
konev
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看konev的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-03 13:26
三菱提供的编码器电缆最长可以到50M。伺服模块和电机可以适当加大距离,但是脉冲型的定位模块和伺服单元之间最大不能超过10M(差分输出)或者2M(集电极开路)