[结]FX2N-485-BD与台达VFD系列变频器通信
上一主题
下一主题
zhong1946
都2024了
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
531 个
工控威望:
772 点
下载积分:
13780 分
在线时间: 344(小时)
注册时间:
2006-10-12
最后登录:
2025-01-24
查看zhong1946的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2006-12-14 14:38
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
昨天做一个工程,使用FX2N_PLC与FX2N-485-BD再与DELTA(台达)VFD-B变频器通信,以前没用过这种变频器,搞到今天还没弄明白变频器端RJ-11的EV,GND,SG-,SG+与FX2N-485-BD通信板RDA,RDB,SDA,SDB,SG到底该怎么接线?变频器说明书上也没有说清楚.请问知道的同行能帮帮忙告诉我吗?非常谢谢!
终于搞定了!感谢大家的回复!
[ 此贴被zhong1946在2007-12-07 23:22重新编辑 ]
分享
wxh0734
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
669 个
工控威望:
2697 点
下载积分:
4799 分
在线时间: 1457(小时)
注册时间:
2006-12-04
最后登录:
2022-12-04
查看wxh0734的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-06-25 18:58
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
图片:
这是网上的一个例子,大家看看呀
附件:
三菱PLC与变频器通讯.rar
(240 K) 下载次数:496
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
黄金:+5(YMMFA) 助人为乐+5
分享
wxh0734
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
669 个
工控威望:
2697 点
下载积分:
4799 分
在线时间: 1457(小时)
注册时间:
2006-12-04
最后登录:
2022-12-04
查看wxh0734的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2007-06-25 19:03
全看
|
小
中
大
图片:
接线可以参考这个呀
分享
wxh0734
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
669 个
工控威望:
2697 点
下载积分:
4799 分
在线时间: 1457(小时)
注册时间:
2006-12-04
最后登录:
2022-12-04
查看wxh0734的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2007-06-28 23:02
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
这个可以了吧
分享