一般8bits 我还能理解。。
可是通过电脑设置端口使用7bits数据位去查询元件状态的时候,假设对Y0~Y7查询 PLC返回的数据位理论应该是 分高4位 和低4位,可问题是设置7bits数据位的时候哪里来的高4位?只有低4位 高3位吧。。
如此的话不是有一个Y查询不到吗?

还是说我理解错了?
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 1316 点
下载积分: 2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-11-12
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-11 13:06
你的理解有问题,FX用ASCII码的,标准ASCII码只用到128个,所以可以用7BIT。并不是直接将Y映射来的!