flying2009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 184 点
下载积分: 589 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2009-03-08
最后登录: 2014-10-27
查看flying2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-11 01:39
怪事,PLC程序修改后,上传正常后,一段时间后不见了

大家好

我司有一个ormon PLC,型号是CS1H
因为设备需要,我在程序里增加了一段程序以实现一定的功能
正常修改后,上传成功,运行良好
可问题是:正常运行10天左右后,新增功能没用了,用电脑查程序,原程序还在,工作也正常
可新增的程序不见了,怪事(新增程序我加在某一个程序段里,整个程序有几十个程序段)
再上传,再运行几天后,又出现同样的问题
各位高手,有没有遇到过啊,如何解决啊
apollo
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看apollo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-25 11:59
在储器卡被插入之后,需等待数秒时间以便 CPU 单元识别。 当接通电源或
插入存储器卡之后立刻访问存储器卡,必须把存储器卡的确认标志
(A34315) 常开触点作为输入条件编入程序中。
apollo
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看apollo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-25 12:06
1、先检查RAM电池电压
2、试一下将卡格式化传一下