以上为接线图,实验时我没有接电动机。我将02参数设定为1时,按下面板启动,变频器启动,显示003设定的频率。
我将参数改为 002 (0) 302 (7) 304(2) 323 (10),短接12和18 变频器不能启动 ,显示Fr 000,
请教什么问题。
多谢!!
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1785 个
工控威望: 5346 点
下载积分: 21352 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2025-01-15
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-11 11:23
不知道你那27端子是干什么的