没用过丹佛斯变频器,请大家指导!谢谢

    丹佛斯变频器VLT2800  11KW风机负载,我看端子1-2   NO,1-3  NC,1-3 接三菱FX系列PLC后,变频器不送电信号有输入,送电后居然没有, 1-2 接入后变频器不送电没有输入,送电后居然有输入?
    用其他的变频器常开点都是不论变频器送电与否,只要变频器不报警都没有信号输入啊???怎么回事请教!
    (变频器刚送电还未进行参数设定,与参数设定有关系吗?)
      多谢!!
    
renchun2007
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看renchun2007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-10 15:19
      123是报警输出动作显示状态哦,例如在参数128设定,跳闸后电机惯性运行,1-3断开,实际上故障已消失,但1-3仍然断开,现在有三种复位方式:1。操作RESET;2.利用数字输入;3.利用串行通讯。否则只有上电复位后才能进入准备重新运行状态!!
   你的变频器此时还在上述状态,所以。。。