丹佛斯变频器故障报警?
上一主题
下一主题
monkeykinghy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
215 个
工控威望:
425 点
下载积分:
2476 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2009-04-14
最后登录:
2024-01-03
查看monkeykinghy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-09-09 21:50
全看
|
小
中
大
没用过丹佛斯变频器,请大家指导!谢谢
丹佛斯变频器VLT2800 11KW风机负载,我看端子1-2 NO,1-3 NC,1-3 接三菱FX系列PLC后,变频器不送电信号有输入,送电后居然没有, 1-2 接入后变频器不送电没有输入,送电后居然有输入?
用其他的变频器常开点都是不论变频器送电与否,只要变频器不报警都没有信号输入啊???怎么回事请教!
(变频器刚送电还未进行参数设定,与参数设定有关系吗?)
多谢!!
分享
renchun2007
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看renchun2007的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-10 15:19
全看
|
小
中
大
123是报警输出动作显示状态哦,例如在参数128设定,跳闸后电机惯性运行,1-3断开,实际上故障已消失,但1-3仍然断开,现在有三种复位方式:1。操作RESET;2.利用数字输入;3.利用串行通讯。否则只有上电复位后才能进入准备重新运行状态!!
你的变频器此时还在上述状态,所以。。。
分享