楼主  发表于: 2010-09-09 21:50
没用过丹佛斯变频器,请大家指导!谢谢

    丹佛斯变频器VLT2800  11KW风机负载,我看端子1-2   NO,1-3  NC,1-3 接三菱FX系列PLC后,变频器不送电信号有输入,送电后居然没有, 1-2 接入后变频器不送电没有输入,送电后居然有输入?
    用其他的变频器常开点都是不论变频器送电与否,只要变频器不报警都没有信号输入啊???怎么回事请教!
    (变频器刚送电还未进行参数设定,与参数设定有关系吗?)
      多谢!!
    
sbjdiq
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 96 点
下载积分: 505 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2010-07-24
最后登录: 2023-11-29
查看sbjdiq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-23 10:37
先初始化,然后将端子27输出改为无作用,就可以了,将继电器1改为过载就OK了。
sbjdiq
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 96 点
下载积分: 505 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2010-07-24
最后登录: 2023-11-29
查看sbjdiq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-23 10:39
继电器1未定义,可以定义为很多功能,至于定义你自己去设,自己思考怎么调试。