用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
802D SL s7-200问题
上一主题
下一主题
lyndall
重庆旭迈机电,您的自动化方案解决专家,进口机床维修改造, 生
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
162 个
工控威望:
283 点
下载积分:
10537 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2009-09-21
最后登录:
2024-11-29
查看lyndall的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-09-07 16:10
全看
|
小
中
大
802D SL s7-200的一个问题。。
想自定义一个M代码如何在PLC中激活。。。 要设定哪些系统参数。
比如 M41(V25001005.1),如想用其打开一电磁阀。 电磁阀接在I/O Q2.4 其PLC程序要怎么写才可以实现。
旭迈机电
分享
lyndall
重庆旭迈机电,您的自动化方案解决专家,进口机床维修改造, 生
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
162 个
工控威望:
283 点
下载积分:
10537 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2009-09-21
最后登录:
2024-11-29
查看lyndall的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-13 20:37
全看
|
小
中
大
ld P_C_M41
= Q2.4
就这么简单。
旭迈机电
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
802D SL s7-200问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问