楼主  发表于: 2007-11-30 13:46
请教大家,三菱 plc 输入输出口,比如x1,y2这些,属于软元件吗,在线监控条件下,我对这些点做软元件测试,为什么没反映,但对象m1,这样的点就可以哪?谢谢
konev
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看konev的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-30 16:19
M0强制是没有问题的。还有一点楼主需要注意一下,FX系列PLC的话,如果你外部有实际的X0触点,也是不能强制的。如FX3U-16MT,X0~X7就不能强制,如果你再外接一个8EX,那么X10~17也是不能强制的。
[ 此贴被konev在2007-11-30 16:28重新编辑 ]
konev
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看konev的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-12-03 13:16
你可以通过直接对Y1进行强制,得到Y1的输出。但是不能通过对X0的强制得到Y1的输出。