请教大家,三菱 plc 输入输出口,比如x1,y2这些,属于软元件吗,在线监控条件下,我对这些点做软元件测试,为什么没反映,但对象m1,这样的点就可以哪?谢谢
分享
fullspeed
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
194 点
下载积分:
687 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2006-10-03
最后登录:
2024-03-15
查看fullspeed的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-12-05 22:17
全看
|
小
中
大
所有有外部开关量I/O的X点都是不能强制的,因为每个循环PLC会重新刷新X点的外部输入到寄存器,你强制的量就会被自动修改,Y点线圈如果在程序中直接和某个有外部开关量I/O的X点连接又没有自锁,也无法强制,道理和上边一样,PLC每个循环刷新X点后,自然把Y点也改变了。这也是模拟插件中X点可以强制的原因------应为仿真软件没有外部X点可以用来刷新X寄存器。
P。S。Q系列中被特殊模块占用的X点好像是可以强制的,那么被特殊模块占用的Y点是否没有办法强制?那位解答一下?