wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 288(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-10-31
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-06 08:11
基本单元是FX2N-128MR扩展是FX2N-32ER
1:在写程序时输出只能写到Y077,Y080以后的就写不进去了为什么?要怎么做呢?
2:基本单元和扩展单元的COM端旅客要连在一起?
哪位高手给解决下谢谢
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 139134 分
在线时间: 559(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-27
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-06 23:45
1) 续 Y000-Y077 后, 接下来是 Y100 - Y177.
2) 基本单元和扩展单元的COM端要否连在一起, 就要看你的线路需要了
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 139134 分
在线时间: 559(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-27
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-07 23:31
看来你真的需要好好的阅读手册了。
基本上分为输入及输出 COM
1) 输入 COM 又得看是漏型输入还是源型输入。COM 要接, 而且按漏型接 0Vdc, 源型接 +24Vdc (DC 型输入)
2) 输出 COM 就看控制线路的需要, 如 : A/C, D/C; L, N, +24Vdc, 0Vdc, etc.......
3) COM 的分配是为了让用户有更灵活的输入或输出线路的设计