本人刚毕业,该行学plc,会简单的plc编程,但是对文本显示器编程一点也不会,哪位高手能指点一下文本显示器该怎么样编程,怎样和plc通讯,该往哪方面着手学习,现在没一点方向。由于是初学,高手不要见笑,
分享
zhaoyang4505
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhaoyang4505的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-06 11:13
全看
|
小
中
大
我仅仅知道Siemens TD400C。根据它说下:
1、通讯的话,不用编程。设置口地址、波特率,选用配套的电缆即可连接;
2、TD400C的编程在STEP 7 MicroWIN SP6 V4.0 中有向导;如果你想改变按键功能的话,在TD Keypad Designer中更改。更改后,在向导里选择保存好的模板即可;
3、向导完成后,所有内容以数据块的形式保存,即V区。下载到PLC后,PLC与文本通讯来完成相应功能。