泉水叮咚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 229 点
下载积分: 745 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2007-05-01
最后登录: 2024-07-19
查看泉水叮咚的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-04 20:15
这几天遇到了一个怪问题,三菱FX2NPLC控制伺服电机做定长运行,在伺服驱动器上监控输入的脉冲总是多,而且不固定,有时候多1000多个,有时候多几百个。怀疑有干扰,屏蔽,接地都试了没有效果。从脉冲输出端子随便接两根线出来,用另一台三菱PLC接受脉冲,完全正常一个不多一个不少。遂断定试伺服驱动器不好(国产品牌),换成安川伺服,问题依然存在,实在没办法,只好换PLC,当时已经没有什么道理可言了,奇怪的是用欧姆龙的PLC就好了,走的也准确了,再换上三菱的还是不准。从换PLC我就离开现场,后来这些都是他们打电话告诉我的,现在已经在着手用欧姆龙的进行编程。我实在不明白怎么会出这种问题,PLC发的脉冲是经过光耦到晶体管的,难道是晶体管的问题?可用三菱的PLC监控脉冲也正常啊。有人遇到过这种情况吗?
vb168136
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 92 点
下载积分: 520 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2010-01-21
最后登录: 2020-08-27
查看vb168136的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-16 12:20
三菱PLC总是有怪问题的,以前我用编了一个工程程序,用到高速计数器,程序上载到PLC时,高速计器在计数,后来另换一台.