松下FP0系列PLC怎么用CT100这个计数器用一个辅助继电器给他一个计数信号,继电器动作后为什么不计数。
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-11-16
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-05 08:32
ct100是保持型的,先清零看看。