谭新
我努力,我成功
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
注册时间: 2008-07-18
最后登录: 2014-12-14
查看谭新的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-04 17:55
松下FP0系列PLC怎么用CT100这个计数器用一个辅助继电器给他一个计数信号,继电器动作后为什么不计数。
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-09-27
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-05 08:32
ct100是保持型的,先清零看看。