关于PLC与变频器通讯,我看的最多的是三菱PLC与三菱变频器通讯,通讯协议用的是三菱变频器通讯协议(计算机链接协议)
协议:                             
            1          2    3                  4      5          6                    7  8    9  10          11    12
        ENQ      变频器站号    命令代码    等待时间        数据      求和校验
                                    (一般都没有)

通讯协议用MODBUS-RTU协议:
        PLC至变频器读取数据
  变频器地址        功能代码    数据首地址    读取个数    求和校验
                      H03(保持寄存器的数据读取)
                                              H06(保持寄存器的数据写入)
                                              H10(多个保持寄存器的数据写入)

请问用MODBUS-RTU协议如何写一个程序:读1至3号站的40001---40012寄存器的值(里面包含有电流、转速、频率等的实时值要求能在触模屏上连续显示出来
还有写入频率如何写,  我用的是ABB变频器
请各位帮帮忙
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-23
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-01 17:31
这个好象不是太难
PLC要支持MODBUS协议;
变频器也要支持MODBUS协议;
还要知道变频器的地址定义表;
不懈努力,一切皆有可能 ...