安川G7系列变频器,45kw;湘潭电机厂变频电机,30kw,6极。变频器到到电机的电缆约100米,以下所说都为电机不带任何负载的情况,变频器为选择无PG矢量控制,进行旋转型自学习,自学习正常完成。调试过程:启动电机,发现加速阶段电机振动,到达50Hz后运行正常。为想查看在哪个频率振动,把加速时间调为20s,结果发现25Hz~45Hz频率段振动,到50Hz后运行正常,没有一点噪音和振动;调载波频率,45Kw变频器的载波频率可调范围为2KHz~8KHz,但是在可调范围内都试过了,还是没有什么改变,振动频率段也差不多。我们问电机厂家说只要在50H运行正常,那电机就没问题。我们就用另外一台15Kw的普通电机调试,控制方式不变,开始载波频率在5KHz时有同样的。振动,但调到2KHz时,一切运行正常,没振动。我们有两台45Kw变频器,两台30kw的电机,是用于吊车的提升,两套都是一样的情况,有振动,电机厂说电机没问题。我认为变频器除载波频率外,其他参数应该也没什么问题。请问哪位同仁碰到过此类问题,帮小弟分析下,不胜感激,谢谢!
[ 此帖被llnzylzk在2010-09-04 09:44重新编辑 ]
llnzylzk
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看llnzylzk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-04 08:55
怎么没大侠指点呢,自己顶下!
llnzylzk
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看llnzylzk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-04 10:36
谢谢三楼的回答,我两台45Kw电机情况都是一样,而且载波频率调了个遍,还是不行。我用普通15Kw的电机试过,在5KHz时,电机振动与45Kw的振动现象是一样的,但在2KHz时15Kw的电机就正常了,所以我认为是载波引起的,但在可调范围都不行。
llnzylzk
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看llnzylzk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-04 11:14
用VF控制,怕启动转矩不过哦!
llnzylzk
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看llnzylzk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-04 11:35
请问7楼的朋友,是不是在自学习时,输入额定转速参数时,适当的减小是吗?能简单说下为什么要降低额定转速,谢谢!
llnzylzk
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看llnzylzk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-05 00:00
自己再顶
llnzylzk
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看llnzylzk的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-05 10:37
大家发表下自己的意见吧!