llnzylzk
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看llnzylzk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-03 22:37
安川G7系列变频器,45kw;湘潭电机厂变频电机,30kw,6极。变频器到到电机的电缆约100米,以下所说都为电机不带任何负载的情况,变频器为选择无PG矢量控制,进行旋转型自学习,自学习正常完成。调试过程:启动电机,发现加速阶段电机振动,到达50Hz后运行正常。为想查看在哪个频率振动,把加速时间调为20s,结果发现25Hz~45Hz频率段振动,到50Hz后运行正常,没有一点噪音和振动;调载波频率,45Kw变频器的载波频率可调范围为2KHz~8KHz,但是在可调范围内都试过了,还是没有什么改变,振动频率段也差不多。我们问电机厂家说只要在50H运行正常,那电机就没问题。我们就用另外一台15Kw的普通电机调试,控制方式不变,开始载波频率在5KHz时有同样的。振动,但调到2KHz时,一切运行正常,没振动。我们有两台45Kw变频器,两台30kw的电机,是用于吊车的提升,两套都是一样的情况,有振动,电机厂说电机没问题。我认为变频器除载波频率外,其他参数应该也没什么问题。请问哪位同仁碰到过此类问题,帮小弟分析下,不胜感激,谢谢!
[ 此帖被llnzylzk在2010-09-04 09:44重新编辑 ]
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-05 21:30
这应该不是共振,是变频电源波形引起的电机机械振动。电机绕组要是比较松动也会容易发生这样的问题。看能不能跳过这个频率吧。到工频就不会这样啦。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com