建军1976
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看建军1976的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-03 20:29
各位老师师傅们:
    我们厂在细纱机改造设备时采用了西门子 EM   232   CN模拟量输出模块,可编程也是西门子的,变频器是采用的伦次的,模拟量输出模块和变频器连接时没有采用屏蔽线。在短短的几个月里模拟量输出模块损坏了十几块。损坏的现象是:开机变频器就以最高速运转,测量电压在DC12V。更换新的在运行几个月甚至几天就坏,现在改造进入僵局。恳请诸位老师师傅们分析原因,谢谢!!
chehaibo2006
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 147 点
下载积分: 719 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2010-07-01
最后登录: 2020-11-02
查看chehaibo2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-04 20:32
用屏蔽线,如果是电压过高造成的可以串电阻降压