各位老师师傅们:
    我们厂在细纱机改造设备时采用了西门子 EM   232   CN模拟量输出模块,可编程也是西门子的,变频器是采用的伦次的,模拟量输出模块和变频器连接时没有采用屏蔽线。在短短的几个月里模拟量输出模块损坏了十几块。损坏的现象是:开机变频器就以最高速运转,测量电压在DC12V。更换新的在运行几个月甚至几天就坏,现在改造进入僵局。恳请诸位老师师傅们分析原因,谢谢!!
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 1316 点
下载积分: 2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-06 21:02
我看这应该不是屏蔽线引起的,可以将模块数字量置最小输出与最大输出时测下输出电流,是否超出模块极限电流,是否可能输出被置双极性,变频器负压钳位导致模块输出短路损坏。