各位高手,前面讲的Y1输出有故障的PLC,我已从机器上拆下来,用电脑把程序里的Y1改成了空悬的Y4脚,可打开PLC的运行时,输入端全部是悬空的,但Y4点竟会输出,重新把程序改回Y1后,又会出现Y1输出,这到底是怎么回事啊
江湖好学士
able
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1695 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2006-08-14
最后登录: 2024-04-19
查看able的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-08 09:26
换的时候还是要看程序有没有用到才可以换啊,有时候Y4作为一个中间条件不一定哦