lixiaoyun
人在江湖
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 6037 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2010-08-14
最后登录: 2022-12-31
查看lixiaoyun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-03 15:22
各位高手,前面讲的Y1输出有故障的PLC,我已从机器上拆下来,用电脑把程序里的Y1改成了空悬的Y4脚,可打开PLC的运行时,输入端全部是悬空的,但Y4点竟会输出,重新把程序改回Y1后,又会出现Y1输出,这到底是怎么回事啊
江湖好学士
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 139134 分
在线时间: 559(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-27
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-04 22:18
是程序编写的事, 不是输出点异常
不相信的话, 把 PLC 调到 STOP, Y1 和 Y4 不再有输出