昨天有机会去一车间看西门子300的程序。CPU是314的。平时都是纸上谈兵,这下可见到实物了。连接到也没啥问题。和书上讲的差不多,现在终于在线了。能看到绿色的能流条了。我电脑上可没有该PLC的原程序。我想象书上写的那样,既然都可以在线了,在文件菜单下想必有保存选项,结果发现没法保存程序。本人是新手。请教下高手,如何保存完整一个PLC的程序,包括硬件组态信息。一般打开软件时,都会默认建立个新程序,我如果选择不新建。在这样的界面下,该如何操作。我在这样的界面下,发现,UPLOAD TO PG/PC的选项是灰色。我非得建立个新的空白文件才能上载吗?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4243 分
在线时间: 9538(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-03 11:30
菜单PLC——Upload Station

good  Luck
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4243 分
在线时间: 9538(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-07 15:57
1、新下载的程序所使用的DB块默认值是DB生成时设定的默认值。
2、必须进行程序的下载,因为卡内保留的组态信息与实际不同,此时,PLC会要求进行复位操作。

Regards