用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电缆如何选用
上一主题
下一主题
jfjb88
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
147 点
下载积分:
559 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2009-09-18
最后登录:
2018-10-02
查看jfjb88的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-09-01 21:38
全看
|
小
中
大
请问各位11KW电机用星三角起动,电缆用6平方还是10平方,
分享
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2481 个
工控威望:
1776 点
下载积分:
83532 分
在线时间: 1525(小时)
注册时间:
2008-04-15
最后登录:
2024-12-23
查看pretco123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-02 09:56
全看
|
小
中
大
6平方,计算电流为16A左右...
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电缆如何选用
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问