请问各位11KW电机用星三角起动,电缆用6平方还是10平方,
分享
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2473 个
工控威望:
1760 点
下载积分:
82525 分
在线时间: 1507(小时)
注册时间:
2008-04-15
最后登录:
2024-11-15
查看pretco123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-02 09:56
全看
|
小
中
大
6平方,计算电流为16A左右...