楼主  发表于: 2010-09-01 20:54
       今天我在修机床。变压器BK160的输入是AC380V输出是(11~12)AC220V,(13~14)AC36V。可奇怪的是11#和13#竟连在一起。在断开输出线后。我用万用表电交流压档量啦,11~12的电压是220V,13~14是36V,11~13是5V,11~14是5V,12~13是5V,12~14是5V,每根线和大地的电压是0。
    请问师傅,为什么11和13可以连在一起?11和14,12和13可以连吗?为什么11~13,11~14,12~13,12~14的电压时5V?
小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-10 21:18
11和13连在一起不可能用万用表能量出这两个桩头上有电压  另外几组你能量出电压的话看是不是本身就是5V梯增的  好比11  - 12 是5V   11- 13是10V   担你量12- 13的话可能看到的是15V   也有可能看到的是5V