用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
为什么不同电压的零线可以互通
上一主题
下一主题
zj_shenyang
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zj_shenyang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-09-01 20:54
全看
|
小
中
大
今天我在修机床。变压器BK160的输入是AC380V输出是(11~12)AC220V,(13~14)AC36V。可奇怪的是11#和13#竟连在一起。在断开输出线后。我用万用表电交流压档量啦,11~12的电压是220V,13~14是36V,11~13是5V,11~14是5V,12~13是5V,12~14是5V,每根线和大地的电压是0。
请问师傅,为什么11和13可以连在一起?11和14,12和13可以连吗?为什么11~13,11~14,12~13,12~14的电压时5V?
分享
shencheng
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
135 点
下载积分:
553 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2010-03-29
最后登录:
2012-06-05
查看shencheng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-02 08:51
全看
|
小
中
大
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
为什么不同电压的零线可以互通
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问