伏安
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 314 点
下载积分: 827 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2023-03-19
查看伏安的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-01 00:22
有一块S7-200 CPU224 PLC 上载,下载,清除都提示输入密码,现在的程序就不要了,但怎么清除密码,使PLC能够正常使用,对西门子PLC不大了解,请高手帮忙.
bhqt
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2023-11-24
查看bhqt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-01 08:13
引用
引用第1楼cvlsam于2010-09-01 05:34发表的  :
提示密碼時輸入 CLEARPLC

Regards

最常用的标准答案
要清除密码,剩余的2种方法可尝试:
1. 在STEP7-Micro/WIN 中选择菜单“PLC > Clear” 选择所有三种块并按"OK"确认。输入“CLEARPLC”,“CLEARPLC”是所有密码的通用清除口令,但会引起相关程序等的丢失。
2. 通过程序“wipeout.exe”来恢复CPU 的缺省设置。这个程序可在STEP7-Micro/WIN 安装光盘中找到。执行程序“wipeout.exe”不仅删除用户程序,而且会将CPU恢复成缺省设置,即网络地址:2、波特率:9.6K。注意:wipeout.exe软件不能与USB/PPI电缆配合使用,只能用原装RS232电缆(带黑盒的哪种)。
3. 另外,还可以在CPU 上插入一个含有未加密程序的外插存储卡,上电后此程序会自动装入CPU 并且覆盖原有的带密码的程序。然后CPU 可以自由访问。
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开