楼主  发表于: 2010-08-30 19:27
请问各位大佬这里有一个型号为ST402的PROFACE触摸屏上载不了程序为啥?我用的是USB转232的通讯电缆,接口选COM1,传输速率9600.在上载过程中会显示GP没响应?????       还有一问题;在点模拟窗口时显示找不到模拟数据文件,为啥?                在此先行谢过。
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-31 07:51
USBZ轉RS232轉驅動是否有正確安裝,com口是否選擇正確(電腦裝置管理員中可獲悉正確的端口),st402所使用的軟體沒有直接模擬的功能
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-31 20:56
引用
引用第3楼甘龙于2010-08-31 11:52发表的 :
受教了,谢谢。问一下那里有传统RS232接口的下载线销售?

2000系列通讯线市面上多的是,你可以自己在网上搜搜就知道了