楼主  发表于: 2010-08-28 12:18
我有段程序,里边用了C252这个高速计数器,按手册上说的,一旦使用C252,X0 X1 X2就被自动占用。X0是A相输入,X1是B相输入,X2是复位输入。现在的问题是这个X2一点反应没有。编码器换了还是不行。那位老大帮帮忙。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-29 20:01
这个计数器可以软件复位,也可以外部X2复位,怎么用是看你的应用。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人