汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-28 12:18
我有段程序,里边用了C252这个高速计数器,按手册上说的,一旦使用C252,X0 X1 X2就被自动占用。X0是A相输入,X1是B相输入,X2是复位输入。现在的问题是这个X2一点反应没有。编码器换了还是不行。那位老大帮帮忙。
chshzhh
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看chshzhh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-03 11:08
编码器频率比PLC的高